Nosotros activamos el exit indicado, el sistema permite generar un aviso cuando se superan los valores de umbral definidos en el punto de medida, en el IK07 aparece un indicador de los puntos de medida que tienen la generación de aviso habilitada y en la IK17 cual fue el aviso generado.

El aviso generado toma los valores del equipo relacionado al punto de medida y puede ser parametrizado como se requiera, nosotros relacionamos en el texto del aviso los valores de umbral y el valor excedido, adicionalmente solo cuando el ultimo aviso generado por este medio este cerrado el sistema generara uno nuevo de los contrario cada medición que exceda modificara el aviso existente. lo anterior para evitar llenarnos de avisos por lo mismo.

Nota: Todo esto lleva código Abap.