Ver Mensaje Individual
  #2  
Viejo 28/02/17, 19:57:51
fnovoac fnovoac is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2008
Localización: Peru
Mensajes: 536
No es en la Hoja de Ruta sino en el Plan de Mantenimiento. Puedes usar el Factor de dilatación aunque nunca lo he usado para reducir la frecuencia, siempre para ampliarla. La Ayuda de SAP dice:

Factor de dilatación
Con ayuda del factor de dilatación se modifican individualmente por plan de mantenimiento, los tiempos de ciclo de una estrategia de mantenimiento.

Un factor de dilatación mayor de 1 alarga y un factor de dilatación menor de 1 acorta los tiempos de ciclo que sean válidos según la estrategia.

Ejemplo:

Tiempo de ciclo según estrategia: 150 días
Factor de dilatación: 1.2
Resultado: 150 * 1.2 ----> 180 días tiempo de ciclo en el plan de mantenimiento
Con ayuda del factor de dilatación usted puede adaptar con ello las estrategias de mantenimiento de validez general a las necesidades individuales condicionadas por la instalación, el proceso o el emplazamiento.
__________________
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Responder Con Cita