Hola jkmylox, eso de "se sobreentiende" no es así. Para ello están los parámetros de programación del plan en la IP02 como:
- Factor de decalaje en conclusión retrasada
- Factor de decalaje en conclusión anticipada
- Tolerancia en conclusión atrasada (%)
- Tolerancia en conclusión anticipada (%)

Dependiendo como los configures, será el comportamiento de tu plan. Sugiero que revises alguno de los manuales del área de descargas aunque te comento brevemente lo siguiente:

Las tolerancias son cuanto permitirás que tu plan se desvíe de la fecha de ejecución programada. Por ejemplo si el paquete mas pequeño de tu estrategia es 250 horas y tu tolerancia la fijas a 10%, entonces podrás ejecutar tu plan en entre 225 y 275 horas sin que afecte la siguiente toma (porque estará dentro de tolerancia). En este caso los factores de decalaje no se usarán.
Si tu plan se ejecuta fuera de la tolerancia establecida, entra en juego los factores de decalaje. Imaginemos que los fijas en 50% y que ejecutas tu plan a las 300 horas. Entonces, como el factor de decalaje es 50% (125h), la siguiente toma será a las 425h (300+125).

Saludos.
__________________
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Responder Con Cita