Ver Mensaje Individual
  #2  
Viejo 27/11/12, 20:34:14
elvin5 elvin5 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2012
Mensajes: 54
Post

Esto lo puedes lograr de dos formas, de forma automatizada (Mantenimiento Basado en Condición) mediante la integración de PM y algún sistema de monitoreo automatizado que tenga tu planta, algún sistema SCADA, para esto hay una integración PM-PCS que permite una interface en donde se definen los limites superiores e inferiores de los puntos de medida y cuando se genere alguna medición fuera de los límites establecidos lance un aviso de mantenimiento, e incluso se puede también configurar de manera que traiga en el aviso el código de falla para el registro, para esto necesitaras un equipo multidisciplinario para su implementación.

La otra forma es manual, tendrías que trabajar los customer exits definidos para la función de automatización IMRC0001 y IMRC0002, mediante estos exits se puede hacer que cuando los puntos de medida con intervalos definidos se les introduzca un documento de medición fuera de los limites te lance un aviso predefinido.

A la segunda opción no le veo mucho sentido, porque si ya sabemos de antemano que un valor esta fuera de los limites, para que lanzar un aviso?? No es mas lógico abrir inmediatamente la orden y actuar para resolver el problema.

Esta función de Mantenimiento Basado en Condición es de incalculable valor, pero para sistemas automatizados.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos

Elvin Encarnación
SAP PM Consultant WCM
Responder Con Cita