MUNDOSAP

MUNDOSAP (foro/index.php)
-   PM - Mantenimiento de Planta (foro/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Programación cíclica reinciar plan cada 2000 horas (foro/showthread.php?t=73513)

Alautaro 27/02/15 14:11:43

Programación cíclica reinciar plan cada 2000 horas
 
Estimados

Su invaluable apoyo para lo siguiente, mis mantenimientos son del tipo escalonado empieza uno básico desde 400 horas hasta las 2000 y requiero que a las 2400 empiece por tipo A otra vez pero el SAP con su secuencia de paquetes me lanza el C alguna idea para configurar el plan para que salga siempre escalonado porque la otra forma es hacer iniciar otra vez el planta cada vez que llegue a 2000 hrs.

Gracias por su apoyo.

fnovoac 27/02/15 18:52:10

No entiendo muy bien la pregunta. Si tus frecuencias son, por ejemplo: 400, 800, 1200, 1600 y 2000, la siguiente sería nuevamente 400 y luego 800 y así sucesivamente. ¿a que te refieres con tipo A o tipo C?

Alautaro 28/02/15 15:50:13

2 Adjunto(s)

Hola Fernando

Te detallo mejor mi pregunta mis paquetes son:

A - 400 HRS
B - 800- HRS
C- 1200 HRS
D-1600 HRS
E- 2000 HRS

La secuencia de paquetes para las primeras 2000 horas son: A, B, C, D, E, luego para las siguientes 2400 horas me sale un tipo C luego A, D como hacer para que esa secuencia jerárquica se repita cada 2000 horas sin iniciar en de nuevo en el plan.

Muchas Gracias, adjunto algunas imagenes

Saludos

John Flores Vilca

Ferchin54 01/03/15 15:35:52

Secuencia de paquetes
 
Seguramente no todos los paquetes tienen la misma jerarquía, lo cual debe ser para que se repita la secuencia.
Pareciera que el paquete C tiene mayor valor jerárquico que el A.

fnovoac 02/03/15 21:17:53

Revisa la IP11, los paquetes deberían estar así:

A - 400 HRS -> Jerarquía = 1
B - 800- HRS -> Jerarquía = 2
C- 1200 HRS -> Jerarquía = 3
D-1600 HRS -> Jerarquía = 4
E- 2000 HRS -> Jerarquía = 5

Con eso las tomas deberían salir como deseas.
Saludos.

Alautaro 09/03/15 20:52:31

La jerarquía esta como se indica como les comento todo anda bien hasta las 2000 horas luego se distorsiona, lo que he visto es programar el intervalo de toma solo hasta que cumpla 2000 horas, y luego hacer en iniciar de nuevo en la IP10.

Saludos
John Flores


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:12:13.

www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web